R
Rinat
6 мая 2024 г.
Может попробовать написать напрямую производителю в сервисную службу?
Ответов: 28
A
Aleksandr
Был как раз специалист от сервиса именно Ferroli, сказал, что оборудование исправно, и свалил всё на стену.
E
Eduardo
Viktor
Вакуумирование трассы проводили?
А что можно по другому?)
V
Viktor
Aleksandr
Был как раз специалист от сервиса именно Ferroli, сказал, что оборудование исправно, и свалил всё н…
Есть еще варианты с лопастями вентилятора, трансформатор (чаще повидавшие виды страдают, а у вас новый) 🤔
A
Aleksandr
Viktor
Есть еще варианты с лопастями вентилятора, трансформатор (чаще повидавшие виды страдают, а у вас но…
Нет. Вертилятор и трансформатор не при чём. Звук именно при работе компрессора.
V
Viktor
Eduardo
А что можно по другому?)
Лет 10 назад сам лично делал трассы до 7 метров без вакуумирования 🙈, фреоном выгоняешь воздух, но влага остается….сейчас такого не позволяю 🫣
E
Eduardo
Aleksandr
Нет. Вертилятор и трансформатор не при чём. Звук именно при работе компрессора.
А где он у вас висит вообще что так слышно?,на балконе?
V
Viktor
Aleksandr
Нет. Вертилятор и трансформатор не при чём. Звук именно при работе компрессора.
Гудит? Такой гул низкой частоты должен быть, если мусор
A
Aleksandr
Eduardo
А где он у вас висит вообще что так слышно?,на балконе?
Да, на балконе. На той же стене, что и внутренний блок.
E
Eduardo
Aleksandr
Да, на балконе. На той же стене, что и внутренний блок.
А сколько расстояние от внешнего до внутреннего?
A
Aleksandr
Viktor
А звук остается если режим холод/тепло поменять?
Низкочастотный гул. Как будто под окном работает ЗИЛ. Звук не меняется от режима тепло/холод и зависит лишь от того, работает ли компрессор. Т. е. звук возникает с определённой периодичностью.
 
Eduardo
А сколько расстояние от внешнего до внутреннего?
Толщина стены. Они примерно на одной высоте.
E
Eduardo
Aleksandr
Толщина стены. Они примерно на одной высоте.
Трасса между внешним и внутренним блоком должна быть минимум 3 метра у вас так?,завтра у своих кондейщиков спрошу
E
Eduardo
Aleksandr
Да. Петля есть.
Может кондей такой,по отзывам пишут что фероли шумные
A
Aleksandr
Eduardo
Может кондей такой,по отзывам пишут что фероли шумные
Может быть. Установщики говорят, что у меня 1 такой случай на 500. И что стена такая.
V
Viktor
Aleksandr
Да. Петля есть.
По длине трассы тогда я думаю специалисты сделали верно, но вот грязь занесли во время развальцовки….есть вариант, что компрессор справиться с этой грязью, но для компрессора это губительно….
V
Viktor
Eduardo
Может кондей такой,по отзывам пишут что фероли шумные
Как вариант, но низкий гул не может быть у компрессора
A
Aleksandr
Viktor
Как вариант, но низкий гул не может быть у компрессора
Низкочастотный шум даже не у компрессора. А от стены, от вибрации компрессора. Как-то так.
V
Viktor
Aleksandr
Хороший стук наружу вылезет?
Просто срок службы упадет, но гул пройдет через время
A
Aleksandr
Viktor
Просто срок службы упадет, но гул пройдет через время
Я в эту стену зафигачил уже 20 баллонов пены. Шум стал значительно меньше. Но всё равно присутствует.
V
Viktor
Viktor
Тааак а есть возможность сфотографировать?
Заднюю стенку блока и кронштейны
 